Цитата(Daner @ 10.9.2021, 18:23)

Пользуясь случаем, хотел спросить как кто маркирует провода? Понятно что есть стяжки со стикерами специальные в продажи, но если без них? Пробовал бумажным скотчем - ерунда получается, по крайней мере надо изловчится.
На жилу надеваешь термоусадку с маркировкой, только термоусадку не спаиваешь. Получается "чулок" с надписью. По тому-же прицнипу прекрасно изоляция от оранжевого кабеля противопожарного (КПСнг какойнить 2х0,75) на сечения до 6 кв.мм. идёт, также берёшь и на жилу, которую хочешь промаркировать, её надеваешь.
Получается примерно как на картинке (увы, картинку с хендмейдом по моему описанию - не нашел).
А если по теме, у меня один из поставщиков начал на дверцы щитов с производства вешать QR коды. Наводишь камеру, а тебя ссылка кидает на файлообменник, где лежат - схема, паспорт, паспорта важной начинки (счётчики и проч), инструкции к технологичной начинке (АВРы технологичные например). Кайф. Реально кайф...но увы, этот QR код бумажной схемы в щите не отменяет =)))